goodlazy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 137 點
下載積分: 641 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-07-20
最后登錄: 2022-05-04
查看goodlazy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-07 10:26
圖片:
圖片:
本人新手,剛買了臺松下A5伺服,但對于連接器X4,X6的配線還是不太懂,X6有6個針腳,分別是上面三個下面三個,怎么與123456聯系起來的呢?而要和其相連的電機卻有17個針腳,分別是從A到T,又怎么與E6V,E0V,SP,非SP聯系起來的呢?看說明書也沒詳細說明,求大俠們幫幫忙,越詳細越好。另外用伺服做位置控制模式,一般X4需要接那些引線呢?謝謝了先
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 10:55
接線的話有這張圖就足夠了 右上角的那小方框是脈沖接線的兩種方式(建議你使用第二種接法不需要外置電阻) 然后8 9 29 33需要接(其中8 9 33直接和COM-短接就行了 29角相當于步進電機的使能功能不接通的話電機是不會轉的)
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-07 11:04
唉 再給你點資料自己慢慢看 3接線.pdf (1949 K) 下载次数:1836
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-07 11:21
引用
引用第3樓goodlazy于2012-08-07 11:02發表的  :
因為在驅動器上X6的接口只有上下各三個接線柱,這里分別標示的是123456,請問是怎么標的?另外電機上的接線柱用字母abcd等標示的,共17個,遮蓋如何接呢?  非常感謝了

手冊上的C21-C24里有圖 你自己看看就明白了。
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-07 11:25
X6接線 白色線接1腳 黑色線接2腳 紫色線接6腳 另一根線就接5腳  電機接線請參考電機附帶的手冊C21頁最上面的3張圖。
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-07 11:37
自仔細看接口上的引腳旁邊標有1 3 4 6四個數字的。