記得有我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-11-27
查看記得有我的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-21 13:48
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!
我們到現場看,慘不忍睹!黑壓壓的一片!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-12-22
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-10 14:01
加空開,注意散熱.