給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!
我們到現場看,慘不忍睹啊!黑壓壓的一片。
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
yangguofans
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangguofans的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-15 09:25
看來這個問題也比較普及啊,就算你在控制多加一個樓電保護開關也會有同樣的慘案發生,交流接觸器是有觸點開關,觸頭斷開的瞬間,都會不同程度產生拉弧、火花,嚴重的會使主觸頭灼傷熔化,造成主電路相間的短路,還有可能造成電動機斷相運行而損壞電機,在易燃易爆場合,易引起火災,觸頭閉合、斷開時還伴有較大的噪聲等等。解決1.采購優良的品牌的接觸器,2.用阻容吸收電路進行抑制吧
[ 此貼被yangguofans在2008-07-15 10:50重新編輯 ]
yangguofans
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangguofans的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-15 09:26
你用的交流接觸器數量還不少啦