記得有我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-11-27
查看記得有我的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-21 13:48
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!
我們到現場看,慘不忍睹!黑壓壓的一片!!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-23 13:21
看了圖片.我認為你們沒有按照基本的控制箱安全技術規程去執行.遭受損失是必然.吸取教訓,其實電箱安裝安規站上就有.前人的教訓.后人必須牢記.