記得有我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-09-09
查看記得有我的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-21 13:48
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!
我們到現場看,慘不忍睹。『趬簤旱囊黄!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 287 點
下載積分: 545 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-09-18
查看waxiao88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-23 22:01
全部的責任都在你方,我敢說你們的電柜一點不達標,如800A電流的話,你電柜內的電線是亂的不得了.線槽都會蓋不上的.并且電柜內發熱一定是大.