清風1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 245 點
下載積分: 11391 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-11-17
查看清風1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-07 22:30
我公司有一臺伺服參數修改不了。是Fn010參數設置成禁止寫入,我想把它改過來,可是Fn010這參數都看不到,有哪位控友遇到過這樣的問題,可否告知小弟。 先謝謝了
     我的QQ1416995224  電話:13724698995     知道的來電話了, 話費我幫充回?/div>
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-08 22:52
將Pn00B的參數改為0001(出廠值是0000),改完后斷電,重新上電后應該就可以看到了