ymppower
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 632 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2012-08-24
查看ymppower的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-09 07:51
三菱PLC如何將每一個掃描周期的所有輸出Y的狀態用D保存
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 10:02
保存了,有啥用啊?
這樣行不行:


當然還可以增加。
還可以改成:



當然最后,要把D0和D5相加,不知道能行嗎?
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-09 15:29
引用
引用第4樓駱海深于2012-08-09 13:15發表的  :




兄弟。。樓主要的是PLC程序的一個掃描周期。。。你的程序只是一個脈沖觸發。


不錯,是我弄錯了,X0 其實不用上沿升脈沖,直接用常開就可以,是我多此一舉
X0 常開 ON時,PLC每掃描一次,自動保存一次。 跟樓主題目基本相符。
我在測試時候,是用常開的,但抓圖時,特地改成上沿升。有點
[ 此帖被meipingboy在2012-08-09 15:44重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8  分沒學到