dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-10 08:52
50KVA變壓器能不能帶2臺22kw的水泵?兩臺泵要同時使用,水泵離變壓器很近。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-10 09:33
50KVA電流50*1.44=72A,2*22KW水泵估算90A,再加上瞬時啟動*1.3~1.7,可能危險