dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-10 08:52
50KVA變壓器能不能帶2臺22kw的水泵?兩臺泵要同時使用,水泵離變壓器很近。
注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2023-08-04
查看注冊中心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-10 15:38
一般情況下不允許這樣做,因為50KVA的變壓器能帶的有功負荷不超過40KW。如果確實要這樣做的話,一要加電容補償,二這兩臺泵不能同時啟動。另外,還要注意變壓器的溫升。