bin_hu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 125 點
下載積分: 546 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-05-20
最后登錄: 2015-07-09
查看bin_hu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-13 11:04
[最近看QD75MH2的資料,原點回歸只能用數劇設定型。當做原點回歸時,當前值立馬變成設定的原點值,電機也不會動作。那接下來再走定位,要怎么走。就比如說,原點設置的是100000um,定位地址是500000um.走到300000時停電了,再來電之后,點一下原點回歸,當前值300000變成100000,電機還在300000的位置,那再定位不是從100000到500000了,定位就不對了,或者說我理解錯誤。數據設定原點回歸和DOG原點回歸不一樣,斷電后上電不需要原點回歸。求大俠,糾結啊。今天看運動控制器也遇到了
[ 此帖被bin_hu在2012-08-13 12:45重新編輯 ]
wtgosa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 291 點
下載積分: 6264 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-11-05
查看wtgosa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 10:42
OPR 方法應該是有4中,請查看一下說明書。1 Near-point dog method   2 Count method 1 3 Count method 2 4 Data set method