樓主  發表于: 2012-08-13 11:04
[最近看QD75MH2的資料,原點回歸只能用數劇設定型。當做原點回歸時,當前值立馬變成設定的原點值,電機也不會動作。那接下來再走定位,要怎么走。就比如說,原點設置的是100000um,定位地址是500000um.走到300000時停電了,再來電之后,點一下原點回歸,當前值300000變成100000,電機還在300000的位置,那再定位不是從100000到500000了,定位就不對了,或者說我理解錯誤。數據設定原點回歸和DOG原點回歸不一樣,斷電后上電不需要原點回歸。求大俠,糾結啊。今天看運動控制器也遇到了
[ 此帖被bin_hu在2012-08-13 12:45重新編輯 ]
shyamlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 114 點
下載積分: 467 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2021-12-10
查看shyamlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 11:12
你的原點復歸是用那一個指令用的,正常如果不是用絕對位址控制的話,你在硬體機構上一定要有一個
原點dog點來做復歸,原點復歸完再走到目標的原點值上。