樓主  發表于: 2012-08-13 11:43
三菱PLC  用置位復位和用繼電器互鎖兩種的區別,那種更好一些?那種更能體現編程者的能力.(前提兩種程序運轉都正常)
說說你是用什么方法編的.我基本通篇置位復位.因此讀起繼電器互鎖的感覺很別勁.是不是我的方法不好啊.
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-13 13:14重新編輯 ]
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-14
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 18:12
拋開國標來講,工控各行都有自己成熟的程序?qū)懛,也就是所謂長期總結出來的標準程序,以及標準硬件回路設計。。新入行的多參考前人的東西就行了,別自己瞎折騰,更別認為天老大,地老二,自己是老三,推翻以前的做法自己從新搞一套。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-14
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-15 16:43
我們程序一般分為這幾個部分:準備回路(所有故障不存在,導通一個M);啟動回路(前面的M串進去用,有故障馬上停線,且不復位就啟動不了);動作回路(設備的邏輯控制);報警回路(過負荷,超時,急停等等)
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-14
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-15 16:59
圖片: