王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-13 13:08
今天我用新的MR-J3-10A伺服的時候按說明書上把EMG和DOCOM直接接在一起了,為什么開電還是顯示急停故障呢?
各位幫幫忙
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 13:11
信號供電沒有接。MR-J3的信號部分,要另外供24V電。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-13 17:49
對的,就是DOCOM和DICOM。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(王春杰) 謝謝,我回去試試
  • 特別提醒大家:
    3樓  發表于: 2012-08-13 17:54
    此外,如果是集電極開路脈沖控制,脈沖信號也要供電。OPC端子。
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水