howmach
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 119 點
下載積分: 640 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-07-24
最后登錄: 2012-10-01
查看howmach的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-13 14:01
各位大俠,好,本人小白一個,現請教一個問題:
PLC為S7200系列,CPU222,212-1BB22-0XB0
我組態了一個PID控制塊,ManualOutput管腳的數據類型是REAL,范圍0.0~1.0
我想在MCGS中輸入一個0~100的數值,通過在PLC中使用除法塊換算成0~1.0的小數,需要通過什么功能塊實現?
QQ:1592936036
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-11-05
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 20:24
MCGS輸入的應該手動百分比值吧,0~100的數值轉換到實數/100!
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-11-05
查看明維修的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-14 19:32
LD     M0.0
ITD    VW1000, VD1004
DTR    VD1004, VD1008
MOVR   VD1008, VD1012
/R     100.0, VD1012

vw1000:手動給定百分比,
vd1012:PID控制塊輸入值。

MCGS畫面中做一個輸入框(vw1000)。再做一個按鈕:按下m0.0置1,彈起置0。