人機+PLC+變頻器    PLC通過RS485控制變頻器的啟動停止等 在PLC程序及電路設計方面都要注意些什么呢?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-13
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-08-13 19:00
啟停等安全要求高的還是中繼來控制吧。我一般都是啟停拿中繼控制,頻率給定和別的才用通訊。