fucheng0124
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 117 點
下載積分: 558 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2014-05-15
查看fucheng0124的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-14 09:34
第一次用三菱的Q系列PLC。以前只是見別人用過。。
打算用Q02的PLC,要控制16伺服,也打算用三菱的伺服。
用QD75P4么?難道要用4個?汗。。
有沒有其他的模式?比如說通訊、總線控制啊什么的。。。

求助了。


lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 18:57
三菱有一種放大器(后綴是-S084)是可以通過CC-LINK總線進行定位控制的,你可以咨詢一下代理商,使用定位模塊和這種放大器的報價,比較一下。