mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-18 15:38
CP1E   PLC 使用ORG指令。能用輸入點0.00或0.01作為原點輸入信號,

或原點接近輸入信號嗎  如果能怎樣寫程序      謝謝
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 08:41
先在設置里把模式速度設置好,然后直接調用org指令就好了,原點0輸入口有兩個0.06和0.07
一個是原點接近輸入,一個是原點輸入!
這個人很懶,什么也沒有留下!
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-20 08:42
在操作手冊里有一個實例,你看完了基本就會了!
這個人很懶,什么也沒有留下!