676866
人非圣賢,孰能無過!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 1323 點
下載積分: 695 分
在線時間: 708(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-11-13
查看676866的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-20 19:56
描述:正面圖片
圖片:
圖片:
圖片上是一個電源內部整流模塊上串接的一個類似保險的東西,現在燒掉了,用萬用表測量,正反都是不通的。但是我不明白為什么保險還串一個二極管呢,有什么特殊作用嗎?這個是50A 600V  的  。如果我用50A的保險代替可以嗎?在線等高手解答。。!
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 20:51
國內普通熔斷器一般用 RT 開頭表示,
象樓主這種,有個二極管圖標的,國內用 RS 開頭表示
跟樓上所說一樣,是快速保險絲,一般都用在有晶閘管電路中,比如變頻器等。
活到老學到老:還有 8  分沒學到