676866
人非圣賢,孰能無過。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 1323 點
下載積分: 695 分
在線時間: 709(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-01-03
查看676866的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-20 19:56
描述:正面圖片
圖片:
圖片:
圖片上是一個電源內部整流模塊上串接的一個類似保險的東西,現在燒掉了,用萬用表測量,正反都是不通的。但是我不明白為什么保險還串一個二極管呢,有什么特殊作用嗎?這個是50A 600V  的  。如果我用50A的保險代替可以嗎?在線等高手解答。。!
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 23:50
圖1上有二極管標記,但不是象樓主理解的保險上串二極管哦,它是快熔的標識方法的一種,燒掉的那個是個快速熔斷器,通常是用作半導體器件的短路及過載保護,切記圖2普通保險管是不能替用的。