三菱PLC可以無源輸入嗎,就是把輸入端的COM和輸入端的X用導線直接連接起來,這樣輸入端就會有輸入信號嗎。不是輸入端COM和輸入端X有24V電壓才有信號信號嗎。求解
羅傲123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 189 點
下載積分: 18746 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2023-12-18
查看羅傲123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-22 05:58