jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-21 22:38
呵呵公司有一份電氣原理圖圖紙,當我按照圖紙接線的時候發現,圖紙上繪制的線把plc cpu模塊和模擬模塊的接地端子跟直流電24v-是并聯在一起的,請問這樣的連接對嗎?為什么要這要連接?謝謝解答
wxyqzjl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 468 點
下載積分: 6981 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2006-10-08
最后登錄: 2024-08-24
查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 15:49
共地電位,減少干擾