老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-22 14:33

圖中的星三角啟動,KM1  ,   KM2  ,    KM3  ,我知道其中兩個是星形與三角形啟動的相互轉換用的繼電器,但多出來的那個繼電器是做什么用的,還有,圖中三個繼電器各是起什么作用,我實在是分不清楚~~~請大俠指導~~~
lxm08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6052 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2020-11-29
查看lxm08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 11:45
KM1是主通路接觸器,KM2是星形動作時接觸器,KM3是三角形動作時接觸器,KT是延時繼電器,其作用是啟動電動機后,電動機星--三角動作自動轉換。