樓主  發表于: 2012-08-22 22:20
想用固態繼電器轉接一個信號,把另外一臺機的一個輸入信號的0V和24V短接,用中間繼電器轉接是可經用,但是會出現接觸不良等,現用固態繼電器轉轉換,固態繼電器的輸出端直接接24V電源在輸出的兩個端子上行嗎?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-30 19:50
可以的,一定控輸出端口電壓:你的選型應選用:DC2到24VDC,5A就完全可以了,我們做過富士康自動粘帶機,就是這樣的控制的,原來是用普通繼電器,OMRON正品,就完全夠 用了,但因為后期的機器要跟隨富士康出口到墨西哥,所以改成固態繼電器的,當時是用于:上位機準備OK信號和下位機允許進料信號的聯接用的