xiongrenwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 121 點
下載積分: 573 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2015-01-27
查看xiongrenwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-23 09:21
        在建立組態SIMATIC 300站時,有需要添加的一些模塊無法找到(SIMATIC Manager V5.5),如我使用的電源模塊訂貨號是"6ES7307-1KA02-0AA0",在PS-300里卻找不到對應10A的該電源模塊來添加到rail上,現就此問題求教:
        1.該對應的模塊為什么沒有找到,是不是需要添加什么數據包之類的,就類似觸摸屏上的Liberary一樣需要手動添加?
        2.是否有人能以此透露一下類似的問題,就說一下一般經常碰到的,有個大概就好。
        
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 17:17
西門子對于電源模塊CPU是沒有檢測的,你也可以在硬件組態下下載升級安裝GSD文件。