zzkzzj2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2012-08-24
查看zzkzzj2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-23 14:23
請各位高手不要復制粘貼 謝謝!

我現在有個重載編碼器 1024脈沖的 HTL輸出 帶反向通道  9-30V

理論上傳輸距離可以達到300米。


我現在使用雙絞屏蔽線長度100米 接上  A A-  B B-  0 0- 和正負電  8線

輸入24v  脈沖數亂跳
輸入12v  脈沖數亂跳(比24V好很多)
輸入5v    一切正常

請問各位高手 這是為什么,
1.  24v 和12v的時候為什么會亂  怎么解決這個問題呢
2. 明明編碼器上是9-30v  5V可以用 真奇怪 難道老外也學謙虛
3.請問怎么實現長距離輸出而數據不亂  (不用信號放大器)
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 3026 點
下載積分: 3279 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-09-18
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 20:05
雙絞屏蔽,編碼器端單端接屏蔽層。