伺服電機在運行中靠發送的脈沖數就可以完成伺服的定位,如果把伺服電機的脈沖反饋到PLC,是否有點多余。
大家說說在私服控制中反饋的脈沖數一般都起到什么樣的作用。控制理念是怎么樣
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 13:31
有的時候,PLC輸出脈沖受到干擾,或者由于機械的原因,導致定位不準。
這時再讀取伺服的輸出脈沖,實現閉環控制,以達到更好效果。