請問星三角啟動,如果電機比較大,無法裝熱繼電器,怎樣設計保護電路
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 09:15
可加電流互感器。如圖:
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-24 14:20
KA2常閉觸點是防止啟動時FR過熱保護、電流表打表,Y轉Δ后,KA2常閉觸點斷開。
[ 此帖被fuznzen在2012-08-24 16:08重新編輯 ]