萬物至尊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 124 點
下載積分: 606 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2019-04-22
查看萬物至尊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-27 09:44
圖片:
請問一下這個電機的電源線配置合理嗎?這是德國人給設計的圖紙,現在比較迷惑。請大俠多多指教。
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70792 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-14
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 21:44
設計沒問題,德國人做事是比較嚴謹的,是不會大馬拉小車的。在國內電纜達標的很少,設備自帶的線應該沒問題,線路的載流量和周圍的溫度環境有很大的關系,為安全保險建議,另接的線最好用4平方的線。