過來醬油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2012-09-06
查看過來醬油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-29 16:20
生產線的馬達都是用danfoss變頻器聯動的,通訊是profibus全部連在一起,plc是s300的,頻率(速度)信號也是通過這個來控制
現在要增加一臺機器,馬達帶動(也是用同樣的變頻器),速度要求保持一致,我不能打開plc的程序,設備提供商有密碼
請問我能不能通過取出某個同樣速度的變頻器的速度信號(比如電流,電壓信號),然后把這個信號連到新的變頻器上,實現同速
變頻器是danfoss的vlt2800
beavin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 968 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2015-09-16
查看beavin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-29 19:29
以前用一臺變頻模擬輸出去級聯下一臺變頻,也就是主變頻模擬輸出端子對應本機頻率輸出0-10V信號.