過來醬油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2012-09-06
查看過來醬油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-29 16:20
生產線的馬達都是用danfoss變頻器聯動的,通訊是profibus全部連在一起,plc是s300的,頻率(速度)信號也是通過這個來控制
現在要增加一臺機器,馬達帶動(也是用同樣的變頻器),速度要求保持一致,我不能打開plc的程序,設備提供商有密碼
請問我能不能通過取出某個同樣速度的變頻器的速度信號(比如電流,電壓信號),然后把這個信號連到新的變頻器上,實現同速
變頻器是danfoss的vlt2800
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 10:39
這個要看你的系統里有沒有其它變量,比如前面的電機拖動的是輥筒,還是大小可更換的那就不行。如果前面有固定的系統速度就可用,把前一級的輸出接到新加的變頻器輸入,設定適合的頻率。精度要求高的話,不要用VLT2800.應該用FC302.中間加個浮動輥。我們公司就用這種方案來解決過程誤差的,呵呵呵!。!我搞印刷的
樓主留言:
前一級的輸出哪里找?
輸入通過總線給的
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-15 23:44
    送佛送到西,跟隨系統速度的變頻器42+      55-  把319參數改成5或6,連接到新加變頻器60+    55-   新變頻器參數314改成1     參數315取決于你選了5還是6,5的話就默認,6的話把它改成4ma。把系統速度加起來,系統線速度除以新變頻器負載線速度,再乘新變頻器參數202里的頻率值就是應該設定的正確數值
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-15 23:52
搞定了記得給加分哦!