licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-29 20:22
臺達ASDA-AB   400W伺服電機   速度控制模式  ;設定好相應的參數后, 速度一速度二運行都是正常  但是SERVO ON就會持續轉動轉速很慢  以前都是正常的  這是什么情況呀  
   設定相應參數如下:  P1-01設為2即速度控制模式
                       P2-10設為101  即伺服SERVO ON  于DI1
                                              P2-11設為114   即速度1SPO0     DI3
                                              P2-13設為115   即速度2SPO1     DI4
                                              P1-9設為-120   即速度一轉速                                            
                                               P1-10設為100 即速度二轉速
licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-29 20:48
怎么沒人回答  要提供接線圖嗎
licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-29 21:53
試了三套伺服都是一樣 后來把控制模式改為P1-01設為4后  現在好像正常了