臺達ASDA-AB   400W伺服電機   速度控制模式  ;設定好相應的參數后, 速度一速度二運行都是正常  但是SERVO ON就會持續轉動轉速很慢  以前都是正常的  這是什么情況呀  
   設定相應參數如下:  P1-01設為2即速度控制模式
                       P2-10設為101  即伺服SERVO ON  于DI1
                                              P2-11設為114   即速度1SPO0     DI3
                                              P2-13設為115   即速度2SPO1     DI4
                                              P1-9設為-120   即速度一轉速                                            
                                               P1-10設為100 即速度二轉速
歐巴哥哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 122 點
下載積分: 525 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-04-24
最后登錄: 2024-11-12
查看歐巴哥哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-19 10:12
零速鉗位?