蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-08-31 10:28
你這臺是風機,v/f控制,報過流,
1.變頻器輸出側短路;
2.參數(shù)設置不對(比如加速時間過短,不過你這是運行中過電流,可以排除);
3.電機所帶的負載超出變頻器承載的的范圍;
4.還有就是驅動板和主板(控制回路端子過載)是不是跟換過,容量不對;
5.至.于輸入側缺相,應該不會報過流,會報(pf不知道你們的變頻器應該報什么)輸入側缺項,
6.至于輸出側有沒有接觸器,是不是輸出側接觸器觸點燒結在一起?;