昨天車間里面有一個7.5KW的電機軸承壞了當時量沒有燒,但電機很燙。今天早上主管去量說燒了.....
.搞不懂啊,請高手指教.....................
1712131502
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1989 點
下載積分: 933 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-06-27
查看1712131502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 16:53
如果第一次量后就米有用滴話,應該是溫度在作怪,導致測量錯誤。這很正常滴,電阻溫度系數嘛,你查一下相關資料嘛
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(協手闖天下) 感謝!
  • 像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活