樓主  發表于: 2012-08-31 09:09
用一個傳感器做伺服回零。  可是有時候伺服回零結束的時候又會很緩慢的向前轉,又跑回原點才停止。  一天能出現個兩、三次。程序方面用的PLC的ZRN指令原點回歸。  各位有遇到過嗎?不勝賜教
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 09:29
有一個近原點信號,先回歸到近原點,再緩慢回歸到原點。