樓主  發表于: 2012-08-31 18:11
Y0端為脈沖發送端,Y4為方向輸出端,PLC的COM接24V-,Y0接PP,Y4接NP
SG接的24V+,(不知道正確否)私服驅動器調節為脈沖加方向控制方式。
如果調節為正邏輯,不管Y4有沒有輸出,私服電機只是向一個方向轉。如果調節為正邏輯,不管Y4有沒有輸出,私服電機向另一個方向轉,
請問這個是為什么。誰有過這樣的經驗。
是不是3G的和私服接線不正確,不正確的話,錯在哪兒呢。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 22:24
主要是我的Y4接了和沒接,轉向是一樣的
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-01 09:17
私服的方向信號接收不了,轉向只是向一個方向轉。