老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-13
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-01 22:07

如圖所示~~~~~本人親自用繼電器接出來實際電路,試了好多次~~~~結果很混亂~~~沒有一次成功的~~~~這是為何~~~~單分析電路的話是可以實現的。。!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-03 10:58
傳統電路接線 與 PLC  是不同的
傳統電路要注意動作差
而PLC 是掃描後一次輸出

樓主的電路應該是這個問題
第一次 SB1=ON --->   KA1=ON ---- >KM=ON
第一次 SB1=ON --->   KA2=ON ----->KA2(a)尚未閉合  KA2(b)已經離開 ---> KM=OFF  (KA2無法自保)
                                  --> KA2=OFF   KM=OFF  SB1=ON
                                   -->KA1=ON  ---->KM=ON
因此除非SB1第二次 ON/OFF的速度非常快 在KA1 ON之前放掉
否則就會造成上述結果