今天遇到一個西門子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系統(多模塊結構),光電開關采用的是NPN輸入方式,由于手頭沒有NPN的輸入對射光電開關,現想將個別模塊改為PNP輸入方式,是否行得通?在同一模塊中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠兩只時并存?在同一系統中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠同時并存?
yjq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 257 點
下載積分: 2445 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-10-29
查看yjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 20:14
可以的,用正負雙電源。正電源負極與負電源正極相連,接PLC輸入端的COM。PNP傳感器正極與正電源正極接連,負極與COM點連接。NPN傳感器負極與負電源連接,正極與COM點連接。傳感器輸出接相應輸入點。不過萬不得已一般不要這樣做,萬一搞錯容易短路。