樓主  發表于: 2012-09-04 16:03
今天用一臺三菱FX1S PLC控制步進電機,開始控制一切正常,停止后,再次啟動,完了,PLC里面竟然冒煙了,電機也不動了……,關電后,再次上電,不冒煙了,就是電機不轉了,線應該不會接錯,而且輸入輸出也正常指示,換了另一臺PLC試了下,步進電機正常運行,朋友們說說這是什么情況?
一人助我,我助人人。
jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-05 11:02
前段時間我也出現了這種情況~后來發現在上電的時候有個24V線短接在Y0口了~ 這PLC以后也不能控制伺服和步進了