737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-04 16:03
今天用一臺三菱FX1S PLC控制步進電機,開始控制一切正常,停止后,再次啟動,完了,PLC里面竟然冒煙了,電機也不動了……,關電后,再次上電,不冒煙了,就是電機不轉了,線應該不會接錯,而且輸入輸出也正常指示,換了另一臺PLC試了下,步進電機正常運行,朋友們說說這是什么情況?
一人助我,我助人人。
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-05 08:15
剛才拆開看了下,Y0脈沖口那塊小蕊片燒焦了,其他都正常,Y1口也能正常控制步進電機,可能是高仿的了,虧大了
一人助我,我助人人。
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-05 08:49
就是用5V的開關電源
一人助我,我助人人。
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-05 09:02
我想了下,可能是24V超負荷了,但也不肯定,怎么樣知道他超沒超呢?
一人助我,我助人人。
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-05 14:44
PLC還強悍著,各功能正常,用Y1脈沖口也正?刂撇竭M電機運行……看來只是燒了Y0,但愿別再燒Y1就好了!