737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-04 16:03
今天用一臺三菱FX1S PLC控制步進電機,開始控制一切正常,停止后,再次啟動,完了,PLC里面竟然冒煙了,電機也不動了……,關電后,再次上電,不冒煙了,就是電機不轉了,線應該不會接錯,而且輸入輸出也正常指示,換了另一臺PLC試了下,步進電機正常運行,朋友們說說這是什么情況?
一人助我,我助人人。
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-05 15:28
脈沖、方向、使能信號多數是光耦隔離的,所以只能接5V電源,如果超過5V就需要外接限流電阻
12V串1K電阻,24串2K電阻,樓主碰到到得應該是這個問題,可以修的 換個光耦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(737801323) 好人!
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,