bifangzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1831 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-08-08
最后登錄: 2019-06-02
查看bifangzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-05 10:04
車間跳閘斷電,S5上CPU的電池沒電了,程序沒了,重傳程序,然后點“start PLC”時出現“ISTACK”的提示,plc運行不了。
我在網上查了下,是“中斷堆!钡囊馑,但沒有找到具體的處理方法。后來重新斷電送電來回折騰了幾次又好了。
各位有沒有遇到過這種情況的?
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 08:44
S5的PLC停產很久了,太老的PLC經常出些莫名奇妙的故障,我前段時間改寫S5的程序,寫入后,經常丟失主程序塊,試好幾次后才成功,這些老的PLC要是有時間精力最好換掉。