bifangzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1831 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-08-08
最后登錄: 2019-06-02
查看bifangzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-05 10:04
車間跳閘斷電,S5上CPU的電池沒電了,程序沒了,重傳程序,然后點“start PLC”時出現“ISTACK”的提示,plc運行不了。
我在網上查了下,是“中斷堆棧”的意思,但沒有找到具體的處理方法。后來重新斷電送電來回折騰了幾次又好了。
各位有沒有遇到過這種情況的?
一笑到底
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 141 點
下載積分: 565 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2012-12-28
查看一笑到底的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-06 00:05
檢查撥碼開關,
精益求精
一笑到底
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 141 點
下載積分: 565 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2012-12-28
查看一笑到底的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-07 23:11
硬件配置不對
精益求精