yxl8301182
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 133 點
下載積分: 755 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2021-07-26
查看yxl8301182的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-05 15:28
設備:Q系列PLC  松下A5系列伺服電機
工藝要求: 單軸定位  起點為原點  輸送小車前進 前方有2個傳感器 一個為減速點 一個為定位檢測點
碰到加速點前 小車高速前進  碰到加速點減速 到達定位點開始定位檢測
不知道哪個方法比較適合這個編程 是否可以用QX -Configurator 設置定位模塊 還是通過順控編程
求大神給個QD75程序樣例
PS:貌似這個工藝要求不是很復雜  但是剛接手這個復雜的PLC (以前只是在學校用的S-200寫的簡單程序)
快要煩死了  書也丫的太厚了
futejia
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 4948 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2023-11-03
查看futejia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-12 08:56
程序其實很簡單,X0Y0之類的信號手冊中要求的給用上,然后啟動定位數據就完了。
2837274223@qq.com