伏安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 314 點
下載積分: 827 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-12
查看伏安的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-06 07:51
下載的進度條不動,觸屏顯示PLC  n0  response ,電腦可以下載/上傳其它用途的程序,觸摸屏和PLC也可正常通信,懷疑是下載電纜的問題,但是同一條電纜昨天還在用,不知什么回事兒,大家有什么見解?
伏安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 314 點
下載積分: 827 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-12
查看伏安的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 15:19
伏安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 314 點
下載積分: 827 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-12
查看伏安的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-07 00:04
讓各位同仁見笑了,把電纜調個頭就好了,真炒蛋,電纜兩頭都是公的,又沒有標記,搞混了。以前一直在用三菱和普羅菲斯,老板為了省銀兩,這不開始圖便宜了,苦的卻是我們這些啃泥的蝦米,真正炒蛋的是老板,希望老板不么看到我說的這些。