caixiaoxin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 111 點
下載積分: 470 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-04-09
最后登錄: 2024-11-13
查看caixiaoxin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-06 08:18
當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花
求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開
只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 08:31
變頻器到電機uvw輸出線是屏蔽線么?工控機,plc 模塊電源進線端有沒加電源濾波器?工控機,plc 模塊和變頻器安裝位置如何等等都要根據實際情況,僅供參考。
保持每天一點小進步足矣。。。