hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-06 14:35
我做了一個伺服編碼器信號輸出轉24的板子,是PNP型的,F(xiàn)在要求是NPN型的。我準備在PNP的脈沖輸出處加一個三極管。
  現在問題是,用于脈沖信號的三極管要求耐得住24V(集電極和射級之間)。還有一個就是高速。因為是脈沖信號。所有速度很快。
   我手上有C9013  H-A38。不知道能不能滿足要求。如果不行。還麻煩大俠推薦一個。謝謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 17:33
一般你需要看集電極與基極、發射極的耐壓,確保2倍以上。同時確保集電極電流足夠大,還有頻率。9013是npn型,90系列只有9012、9015是pnp型。電壓是夠了,你需要確認電流、頻率值。