wsfun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wsfun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-23 14:02
PLC晶體管輸出和繼電器輸出的區別
  1.負載電壓、電流類型不同
負載類型:晶體管只能帶直流負載,而繼電器帶交、直流負載均可。
電流:晶體管電流0.2A-0.3A,繼電器2A。
電壓:晶體管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,繼電器可以接直流24V或交流220V。

2.負載能力不同
晶體管帶負載的能力小于繼電器帶負載的能力,用晶體管時,有時候要加其他東西來帶動大負載(如繼電器,固態繼電器等)。

3.晶體管過載能力小于繼電器過載的能力
一般來說,存在沖擊電流較大的情況時(例如燈泡、感性負載等),晶體管過載能力較小,需要降額更多。

4.晶體管響應速度快于繼電器
繼電器輸出型原理是CPU驅動繼電器線圈,令觸點吸合,使外部電源通過閉合的觸點驅動外部負載,其開路漏電流為零,響應時間慢(約10ms)。
晶體管輸出型原理是CPU通過光耦合使晶體管通斷,以控制外部直流負載,響應時間快(約0.2ms甚至更。。晶體管輸出一般用于高速輸出,如伺服/步進等,用于動作頻率高的輸出。

5.在額定工作情況下,繼電器有動作次數壽命,晶體管只有老化沒有使用次數限制
繼電器是機械元件所以有動作壽命,晶體管是電子元件,只有老化,沒有使用次數限制。繼電器的每分鐘開關次數也是有限制的,而晶體管則沒有。





jemshebei
學徒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 204 點
下載積分: 454 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2023-11-30
查看jemshebei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-24 13:52