圖片:
圖片:
我需要使用它來給出一個低壓報警信號,PY500數顯壓力控制儀表,能簡單說明下后面的接線排怎么接線么,廠家說AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點,但為什么上面分正負極呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常開和常閉接點各一對,這樣的話AL和OUT的功能不都一樣了么?
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-11 13:19
AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點可任意選一組做為你報警開關用,你只有外接一個聲光報警器就可以,當壓力超過報警設定值時,AL-1或AL-2接通;OUT的功能是根據你控制電路的需要,取常開還是常閉,來控制壓力的上限與下限值。保證系統壓力在你所設定值的范圍運行,注意參照說明書調好參數,設參數很重要。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。