這是三菱fx3u中的程序;是和三菱觸摸屏連接的;第一個指令ivck k3 h70 d66 k1.這個指令我是這樣理解的;對在通道k1連接的3號站址的變頻器的輸出電流送到plc的寄存器d66中;第二個指令ivck k3 h7a k2m650 k1我的理解為;對在通道k1連接的3號站址的變頻器的運行狀態進行監控;例如m650-m657對應的變頻器狀態;但是現在程序里面和觸摸屏里面找不到m650-m657這8個位元件;不知道怎么回事;請求朋友解釋;謝謝;程序里面其他的m...點都能找得到。能對號入座;
真誠到永遠
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-12 07:04
你理解錯了,既然你可以查到K2M650,就說明程序里面是使用的,組合使用,你的意思可能是M650到M657你不可以單獨查到他們的用法,這個也不奇怪,很多時候程序就這樣寫,這樣組合用的,不如報警他也可以這樣組合式使用其他移位指令或編碼譯碼等指令把他狀態輸出。這個要看編程者自己的設計思路。